带夹层的门式钢架在纵向的夹层钢梁如何设计?

[复制链接]

1

主题

2

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
上善若水 发表于 2019-3-4 14:37:20
285 7
请问图示带夹层厂房的纵向夹层主梁是如何设计的?
QQ图片20190304143712.png
回复

使用道具 举报

轩锐答疑老师 发表于 2019-3-4 14:54:11
1:图示做法有问题,纵向的KL1与厂方柱(门钢柱)弱轴连接,一般应该是铰接,也就是简支梁;2:门钢建模时该榀按照带夹层门钢建模,一般PKPM-STS模块与3D3S等软件都有这个功能,次梁CL1作为简支梁把恒、活荷载传给主梁(图中双向所示梁),然后传给门钢柱(集中力与弯矩);3:KL1作为简支梁传给门钢柱的是集中力。4:KL1作为简支梁可以手工计算或者软件另外建模计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

轩锐答疑老师 发表于 2019-3-4 14:54:23
以上是第一种解决方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

轩锐答疑老师 发表于 2019-3-4 14:54:44
第二种
在PKPM模块里面钢结构框架模块里,夹层作为标准层建立,夹层以上作为另外一个标准层建立,然后在特殊构件定义里面,第一层的梁柱定义为框架梁,第二层柱、屋面梁定义为门钢梁柱。不论那一种方法,夹层以下一定是按照框架控制,夹层以上是按照门钢控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

轩锐答疑老师 发表于 2019-3-4 14:55:12
根据设计钢梁支座刚接或者铰接需要,做法详01SG519 P15-18或P22
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 上善若水 发表于 2019-3-4 20:00:09
那第二种方法计算,KL1与柱刚接的做法是否还正确?,大部分设计院出图KL1都是刚接的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

轩锐答疑老师 发表于 2019-3-5 13:05:37
上善若水 发表于 2019-3-4 20:00
那第二种方法计算,KL1与柱刚接的做法是否还正确?,大部分设计院出图KL1都是刚接的。

与柱弱轴方向理论上可以刚接,但是事实上这样做不合理,还是建议做铰接,构造简单,另外因为厂房纵向有支撑,弱轴方向的计算长度就是几何长度,也利于柱的两个方向等稳定。
回答完毕
回复 支持 反对

使用道具 举报

漫游歆寂 发表于 2019-3-5 14:36:22
轩锐答疑老师 发表于 2019-3-5 13:05
与柱弱轴方向理论上可以刚接,但是事实上这样做不合理,还是建议做铰接,构造简单,另外因为厂房纵向有支 ...

那带夹层的钢架用门刚计算后,单独计算次梁的时候,次梁的平面外计算长度怎么取值,其次次梁是按简支梁计算合理还是组合梁计算好些。